Всем привет!
У меня на лестничной клетке в щитке установлен диф автомат (2p) иэк ад12 32A с током отсечки 30 mA. Дом старый и в самой квартире нет УЗО, есть только автоматы (и то только по комнатам, без деления на свет 10A и розетки 16A + стиралка).
Пришел электрик и говорит вам надо поставить УЗО 30 mA. Если бы он сказал про УЗО 10 mA на стиралку - вопросов нет, понятно, но зачем нужно УЗО 30mA, если на входе (еще до счетчика, если я правильно понимаю) стоит диф автомат?
Ну ладно, купили УЗО abb fh202 ac-25/0 03. Он начал ставить и не смог включить УЗО, говорит в квартире где-то в проводке утечка и нельзя включить УЗО, ушел и оставил выключенное УЗО и включенные автоматы.
После его ухода я и решил разобраться - как так? И там, и там ток отсечки 30 mA... по идее, если был бы ток утечки более 30 mA, то у нас вся квартира была бы без света, потому что вводной диф автомат вырубал бы все из-за повреждения в проводке. В итоге электрик что-то неправильно подключил по схеме? или я не так понимаю?
Заранее спасибо за ответ!
Ну а где фото-то? Да, не приглашайте больше этого электрика
severemax
3.2.2015, 20:20
Я мог бы сделать фото автоматов, поставленного не работающего УЗО и дифф автомата в щитке на лестничной клетке, но вроде нет особого смысла, т.к. я точно описал какие у них параметры...А разбирать щиток в квартире не хотелось бы, навыков практических нет, только теоретические знания, поэтому и пишу в разделе "для новичков"))
Мне важно вот что понять - будет ли толк от этого УЗО, если его включить правильно в схему?
severemax, ну на форуме ясновидцев нет, чтоб без фото определить почему неправильно работает.
Зы. Для начала проверьте дифавтомат на лестничной клетке, нажмите кнопочку тест, если сработает нормально, то утечек в квартирной проводке нет. Дальше будем думать
Цитата
будет ли толк от этого УЗО, если его включить правильно в схему?
будет, если потом вводной диф поменяем на 100мА
severemax
3.2.2015, 20:36
Нажал тест на дифф автомате на лестничной клетке - квартира обесточилась, нажал возврат и поднял вверх язычок диффа - все в норме.
Схему не буду здесь приводить, чтобы не тратить ваше время - приглашу того же электрика и заставлю все переделывать по нормальному, а сам буду следить за схемой.
Ну да, если в подъезде решат поменять (хотя зачем?) с 30 mA на 100 mA необходимость есть, но сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься - сейчас всем лень двигаться, не то что менять что-то работающее...причем правильно работающее.
электрик за деньги работал?
severemax
3.2.2015, 21:03
Да, за деньги конечно.
гоните в шею, не нужно Вам это УЗО
кстати инициатива прихода - электрика?
severemax
3.2.2015, 21:11
Инициатива моя, решил в комнате проводку поменять, надо было найти где-то электрика....ну вот "нашел"...
Правильно я понимаю, что УЗО может быть полезно ТОЛЬКО, если на лестничной клетке кто-то зачем-то поменяет дифф автомат с 30 mA на 100 mA, например?
не обязательно, будет так сказаться дублирующая защита (для безопасности человека, не от КЗ) - одна крякнет, останется вторая
severemax
3.2.2015, 21:19
Спасибо большое за исчерпывающие ответы!
severemax
4.2.2015, 19:43
Сфоткал щиток в подъезде -
http://s18.postimg.org/8siba5ke1/pic.jpgА что за белый и красный провода? Это не трехфазная сеть?
severemax
4.2.2015, 20:55
А есть какие-то особенности установку УЗО у себя в квартире после диф автомата в случае трехфазной сети? Ко мне идет одна фаза и ноль - т.е. я после входа в квартиру ставлю УЗО и в моей квартире получается однофазная сеть....
Посмотрел другие этажи - все остальные квартиры также подключены к этой же фазе - интересно, зачем сделали трехфазную сеть, но всех "повесили" на одну фазу...
Всех повесили на разные фазы. Трехфазная сеть выгодна с точки зрения металлоемкости, да и вообще наиболее "естественна". А в квартире три фазы вам не нужны, ибо при выделенных 5 кВт если их еще и на три делить, то у вас допустимая нагрузка на фазу будет меньше мощности того же чайника или стиральной машинки...
severemax
5.2.2015, 14:22
Ну т.е. я в своей квартире ставлю однофазное УЗО при входе и никаких проблем не должно быть? Все тот же электрик говорит, что однофазное УЗО (abb fh202 ac-25/0 03) тяжело поставить при трехфазной сети.
Но как тяжело? Ведь с точки зрения квартиры у меня однофазная сеть - одна фаза заходит и нейтраль, ну и заземление.
Я верно понимаю, что если бы у меня в подъезде была однофазная сеть - с точки зрения схемы у меня в квартире ничего не изменилось бы - верно?
Б****, да выгоните вы этого электрика уже! Что значит сложно поставить? Либо возможно, либо нет. А если сложно - то это фальшивый электрик, который просто не знает как это сделать и не понимает принципа действия узо. У вас в квартире однофазная проводка, поэтому проблем никаких.
Костян челябинский
5.2.2015, 16:04
FRAER, внатуре, задолбали эти криворукие и кривоголовые. severemax, гоните его в шею, ему просто некому мозг вые..ть, вот он на вас и подсел.
severemax
5.2.2015, 16:25
Спасибо)))
severemax. гоните в шею этого электрика: единственная "сложность" у Вас может быть-это отсутствие места под УЗО в Вашем щитке
По фото этажного щита у вас всё правельно сделано, а ваш электрик криворук просто у вас в щите УЗО не правельно подключает. Если УЗО в этажном щите не хлопает то и в квартирном не должно хлопать, потомучто этажное защищает ту же квартиру плюс ещё пару метров вводного провода, так что полюбому утечка у него больше. А вообще удивляюсь как вам просто так в этажном щитке УЗО воткнули, а если бы проблемы в дома сидели бы без света?
Цитата
УЗО воткнули, а если бы проблемы в дома сидели бы без света?
razread, так давайте тогда вообще автоматы не ставить, ведь если проблемы без света будем сидеть. Жучок потолще поставить чтоб точно не сгорел и все, никаких проблем!
Хватит! Забудьте уже это русское авось! Если в проводке проблемы и аппарат защиты срабатывает, то эти проблемы надо решать, а не усугублять
Цитата(FRAER @ 9.2.2015, 8:02)

razread, так давайте тогда вообще автоматы не ставить, ведь если проблемы без света будем сидеть. Жучок потолще поставить чтоб точно не сгорел и все, никаких проблем!
Хватит! Забудьте уже это русское авось! Если в проводке проблемы и аппарат защиты срабатывает, то эти проблемы надо решать, а не усугублять
))) Не нужно утрировать)) Автомат это автомат, а УЗО это УЗО. Я не говорю что его не нужно ставить, я только за, я просто отмечаю то что не рискнул бы просто так поставить УЗО на не обследованную электро установку!